地暖打壓規范標準主要包括以下幾點:
1、壓力測試:打壓需達到1.5倍于設計工作壓力,通常為1.0~1.5MPa,維持24小時。
2、泄漏檢測:檢測過程中,壓力應保持穩定,24小時內沒有壓力下降則視為合格;如壓力下降需查找漏點并修復。
3、溫度控制:進行打壓測試時,環境溫度宜在5℃以上,以避免因溫度過低導致管道裂縫。
4、測試順序:打壓測試應自下而上進行,先測試分集水器后進行管道測試。
5、填充水質:使用清水作為打壓測試介質,避免使用不純物質以防止對管道的腐蝕。
確保遵循相關標準,可以有效避免地暖系統運行中的隱患,提升系統的穩定性與安全性。