蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加 0.1MPa 作水壓試驗,同時 在系統頂點的試驗壓力不小于 0.3MPa。 2 高溫熱松诺統,試驗壓力應為系統頂點工作壓力加 0.4MPa。 3 使用塑料管及復合管的熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加 0.2MPa 作 水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于 0.4MPa。 檢驗方法:使用鋼管及復合管的采暖系統應在試驗壓力下 10min 內壓力降不大于0.02MPa,降至工作壓力后檢查,不滲、不漏; 使用塑料管的采暖系統應在試驗壓力下 1h 內壓力降不大于 0.05MPa,然后降壓至工作壓力的 1.15 倍,穩壓 2h,壓力降不大于 0.03MPa,同時各連接處不滲、不漏。
2015-01-01
要試家用暖氣管道里的水壓,通常可以按照以下步驟進行:
1、準備工具:需要一個壓力表,能夠適應暖氣系統的壓力范圍。
2、關閉閥門:在測試之前,要確保關閉回水閥和供水閥,避免管道內的水流動。
3、連接壓力表:找到暖氣系統的放氣閥或測試口,將壓力表連接到相應的接頭上。
4、讀取壓力:打開壓力表,讀取顯示的水壓值。通常情況下,家用暖氣的正常工作壓力應該在1到1.5巴之間。
5、排氣必要時:如果發現水壓偏低,可能需要排氣,確保系統里沒有空氣干擾正常運作。這個時候你可以通過散熱器的放氣閥來釋放空氣。
6、再次測試:所有工作完成后,再次測量水壓值,看是否恢復正常范圍。
當然,如果對測試操作不熟悉,建議請專業人員來進行檢查和維護,以確保系統的安全和有效運行。
2024-07-29