管內穿線及電纜敷設A使用導線其額定電壓應大于線路的工作電壓。導線的絕緣應符合線路的安裝方式和敷設的環境條件。導線的截面應能滿足供電和機械強度的要求。B配線時應盡量避免導線有接頭,因為常常由于導線頭不好而造成事故。接頭,必須采用壓接和焊接。導線連接和分支處不應受機械力的作用。穿在管內的導線,在任何情況下,都不能有接頭。必要時,盡可能將接頭放在接線盒或燈頭盒內。C電纜敷敷設前應進行下列檢查:支架應齊全、油漆完整;電纜型號、規格、電壓應符合設計要求;電纜絕緣良好。D在三相四線制系統中使用的電力電纜,不應采用三芯電纜另加一根單芯電纜或?qū)Ь€,電纜金屬護套等作中性線的方式。E三相系統中使用的單芯電纜,應組成緊貼的三角形排列,并且每隔1m應用綁帶扎牢。F并聯運行的電力電纜,其長度應相等。G電纜敷設時,在終端頭和中間接頭處應留有備用長度。直線段尚應在全長上留有少量裕度,并作波浪形敷設。H電纜的彎曲半徑不應小于20D。I電纜敷設,電纜應從盤的上端引出,應避免電纜在支架上及地面摩擦拖拉。電纜上不得有未消除的機械損傷(如鎧裝壓扁、電纜絞擰、護層折裂等)。J電纜的排列,當設計無規定時,應符合下列要求:K電力電纜和控制電纜應分開排列;當電力電纜和控制電纜敷設在同一側支架上時,應將控制電纜敷設在電力電纜的下面。L電纜敷設完畢后,應及時清除雜物,蓋好蓋板,必要時,尚應將蓋板縫密封,以免水、汽、油、灰等侵入。M電纜穿管時,每根電力電纜應單獨穿入一根管內,但交流單芯電力電纜不得單獨穿入鋼管內。N所選用的導線應符合設計要求O導線無扭結、死彎和絕緣層損壞等P連接、剝開絕緣層時線芯無損傷、接頭用絕緣帶包纏,應均勻、嚴密,并不低于原絕緣強度。