精通廚房家電類選購技巧
要是設計接地電阻,參考如下:一、接地電阻值的規定在1000v以下中性點直接接地系統中,接地電阻Rd小于或等于4歐,重復接地電阻小于或等于10歐。而電壓1000V以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻Rd為4歐。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻Rd應小于或等于4歐。二、人工接地裝置接地電阻的計算人工接地裝置常用的有垂直埋設的接地體、水平埋設的接地體以及復合接地體等。此外,接地電阻大小還與接地體形狀有關,在路燈施工應用中,通常使用垂直、水平接地體。這兩種接地電阻的計算是:1.垂直埋設接地體的散流電阻垂直埋設的接地體多用直徑50mm、長2~2.5m的鐵管或園鋼,其每根接地電阻可按下式求得: Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L 注,式中P—土壤電阻率(?cm) L—接地體長度(cm) d—接地鐵管或園鋼的直徑(cm) 為防止氣候層地電阻值的影響；般將鐵管頂端埋設在地下0.5-0.8m深處。若垂直接地體采用角鋼或扁鋼(見圖1),其等效直徑為:等地角鋼d=0.84b 扁鋼d=0.5b 為達到所要求的接地電阻值,往往需要埋設多根垂直接地體,排列成行或成環形,而且相鄰接地體之間距離一般取接地體長度的1-3倍,以便平坦分布接地體的電位和有利施工。這樣,電流流入每根接地體時,由于相鄰接地體之間的磁場作用而電流擴散,即等效增加了每根接地體的電阻值,因而接地體的合成電阻值并不等于各個單根接地體流散電阻的并聯值,而相差一個利用系數,于是接地體合成電阻為Rg=Rgo/ηL*n 式中Rgo—單根垂直接地體的接地電阻(Ω) ηL—接地體的利用系數; n—垂直接地體的并聯根數。接地體的利用系數與相鄰接地體之間的距離a和接地體的長度L的比值有關,a/L值越小,利用系數就越小,則散流電阻就越大。在實際施工中,接地體數量不超過10根,取a/L=3,那么接地體排列成行時,nL在0.9-0.95之間;接地體排列成行時ηL約0.8。2、水平埋設接地體的散流電阻一般水平埋設接地體采用扁鋼、角鋼或圓鋼等制成,其人工接地體電阻按下式求得: Rsp= (Ln +A)式中L—水平接地體總長度(cm);h—接地體埋設深度(cm);A—水平接地體結構形式的修正系數,見下表: 水平接地體結構型式 修正系數- 0L 0.378 ╋ 2.3 0.867* 2.94□ 1.71O 0.239三、接地電阻的測定接地電阻的測定有多種方法,如利用接地電阻測量儀,電流—電壓表法等,其基本方法是測出被接地體至“地”電位之間的電壓和流過被測接地體的電流,而后標出電阻值。圖2為電流—電壓表法的原理圖。其中A、B為長約1m、直徑為?0mm的臨時檢測用的輔助鋼管,打入地中位置必須距被測接地裝置在20m以上,A、B間距也應保持在20m以上。一般采用一根鋼管作為輔助極即可達到準確測量的目的。 將電壓表和電流表的讀數分別記下,并列出下式 RdA=Ra+Rn=U1/I1 RdB=Rd+RB=U2/I2 RAB=RA+RB=U3/I3 所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω用該方法測電阻不受測量范圍的限制,但需要有獨立的交流電源,在沒有電源的地方可利用電阻測量儀進行實測。值得一提的是,在測量接地電阻時,應考慮季節性的影響,即在最不利的條件下所測得的結果更符合檢測要求。四、 接地裝置的安裝 一般來講,接地線埋入地下深度不應小于2m。在特殊場所安裝接地極時,如果深度達不到2m時應在接地極周圍放置食鹽8kg、木碳約30kg并加入水,用以降低接地電阻。如果用2根及2根以上的接地極時,各極之間的嗬氬揮π∮?.5m,以減少大地的流散電阻。在有強烈腐蝕性的土壤中,應使用鍍銅或鍍鋅的接地極。同時接地極不得埋設在垃圾層及灰渣層區,敷設在地中的接地極不應涂漆,以免接地電阻過大. 另外: 方案一:打地樁 1、在機房附近把4根或更多2.5m的角鋼(45mm*45mm)沿直線打入地下離地面80cm處、每根角鋼相距2m。 2、用扁鋼(30mm*3mm)將4根角鋼串聯焊接在一起。 3、用鍍鋅扁鋼(30mm*3mm)焊接有角鋼的任意角作為地線引線引上墻面2m處。 4、電阻測試儀測量地網阻值小于等于4歐姆,否則,加樁或用田字格加以解決。 5、用25mm平方的銅芯線與地網引線通過銅線鼻接牢引入室內。 6、接入信號避雷器地線和靜電地線。 方案二:埋紫銅板 1、機房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底灑一些氯化鈉,埋入紫銅板(1500mm*600mm*3mm)??由钜砸?jiàn)水為準,但至少大于200cm。 2、把扁鋼(30mm*3mm)和紫銅板用銅焊錫焊接在一起,引出地面作引線。 3、把鍍鋅扁鋼和扁鋼引線焊接在一起,引出墻面2m處。 4、測試儀測量地網阻值小于等于4歐姆。 5、用25mm平方的銅芯線與地網引線通過銅線鼻接牢引入室內。 6、接入信號避雷器地線和靜電地線要是判斷絕緣是否良好:380V的用電器一般在150MΩ以上。220V要60MΩ以上。
2015-01-01