變壓器在規定的使用環境和運行條件下,主要技術數據一般都都標注在變壓器的銘牌上。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接、額定頻率、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流、空載損耗和負載損耗)和總重?! 、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量?! 、額定電壓(kV):變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓.為適應電網電壓變化的需要,變壓器高壓側都有分接抽頭,通過調整高壓繞組匝數來調節低壓側輸出電壓. C、額定電流(A):變壓器在額定容量下,允許長期通過的電流. D、空載損耗(kW): 當以額定頻率的額定電壓施加在一個繞組的端子上,其余繞組開路時所吸取的有功功率。與鐵心硅鋼片性能及制造工藝、和施加的電壓有關. E、空載電流(%): 當變壓器在額定電壓下二次側空載時,一次繞組中通過的電流.一般以額定電流的百分數表示. F、負載損耗(kW): 把變壓器的二次繞組短路,在一次繞組額定分接位置上通入額定電流,此時變壓器所消耗的功率. G、阻抗電壓(%):把變壓器的二次繞組短路,在一次繞組慢慢升高電壓,當二次繞組的短路電流等于額定值時,此時一次側所施加的電壓.一般以額定電壓的百分數表示. H、相數和頻率:三相開頭以S表示,單相開頭以D表示。中國國家標準頻率f為50Hz。國外有60Hz的國家(如美國)?! 、溫升與冷卻:變壓器繞組或上層油溫與變壓器周圍環境的溫度之差,稱為繞組或上層油面的溫升.油浸式變壓器繞組溫升限值為65K、油面溫升為55K。冷卻方式也有多種:油浸自冷、強迫風冷,水冷,管式、片式等?! 、絕緣水平:有絕緣等級標準。絕緣水平的表示方法舉例如下:高壓額定電壓為35kV級,低壓額定電壓為10kV級的變壓器絕緣水平表示為 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示該變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為200kV,工頻耐受電壓為85kV,低壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV.奧克斯高科技有限公司目前的油浸變壓器產品的絕緣水平為LI75AC35,表示變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV,因為低壓是400V,可以不考慮。 K、聯結組標號:根據變壓器一.二次繞組的相位關系,把變壓器繞組連接成各種不同的組合,稱為繞組的聯結組。為了區別不同的聯結組,常采用時鐘表示法,即把高壓側線電壓的相量作為時鐘的長針,固定在12上,低壓側線電壓的相量作為時鐘的短針,看短針指在哪一個數字上,就作為該聯結組的標號.如Dyn11表示一次繞組是(三角形)聯結,二次繞組是帶有中心點的(星形)聯結,組號為(11)點。
2015-01-26
變壓器的技術參數通常包括以下內容:
1. **額定容量**:表示變壓器在額定條件下能承受的最大負載,單位通常為千伏安(kVA)或兆瓦(MW)。
2. **額定電壓**:變壓器一次側和二次側的額定電壓,通常以伏特(V)或千伏(kV)表示。
3. **相數**:指變壓器的相數,常見的有單相和三相變壓器。
4. **頻率**:變壓器所適用的電力系統的頻率,通常為50Hz或60Hz。
5. **短路阻抗**:表示在短路情況下,變壓器的阻抗值,這影響電壓的跌落和故障情況下的短路電流。
6. **效率**:變壓器在滿載和部分載荷條件下的能量轉化效率,通常用百分比表示。
7. **溫升**:容許的溫度增量,通常與環境溫度結合來看。
8. **絕緣等級**:變壓器絕緣材料的耐熱等級,通常標示為A、E、B、F、H等。
9. **空載損耗和負載損耗**:變壓器在空載和負載條件下的能量損失,影響整體效率。
以上是變壓器主要的技術參數,實際選擇時還要根據具體使用情況綜合考慮。
2024-07-29