在這種情況下,計算風管的風速首先需要理解風管的尺寸對風速的影響。風速與風管橫截面積成反比,即風管橫截面積越大,風速越小;反之亦然。
首先,我們計算兩段風管的橫截面積。第一段風管的橫截面積為1600mm * 1250mm = 2000000mm2,換算成平方米為2.0m2。第二段風管的橫截面積為1400mm * 1000mm = 1400000mm2,換算成平方米為1.4m2。
已知風量為65000m3/h,我們轉換為秒速以方便計算: 65000 m3/h ÷ 3600 = 18.06 m3/s。
對于第一段風管,風速 V1 = 風量 / 第一段風管橫截面積 = 18.06 m3/s / 2.0 m2 = 9.03 m/s。
對于第二段風管,風速 V2 = 風量 / 第二段風管橫截面積 = 18.06 m3/s / 1.4 m2 = 12.9 m/s。
因此,在第一段1600mm*1250mm的風管中,風速約為9.03 m/s;在第二段1400mm*1000mm的風管中,風速約為12.9 m/s。這樣的風速設計符合常見工業應用的標準,確保了系統的有效通風和設備的運行效率。