斷橋鋁門窗安裝和產品保護應注意問題 一、工程設計 1、工程設計必須作強度設計計算和試驗,僅根據標準圖集以及型材廠家提供的型式檢測報告就進行制作、安裝、驗收,這是錯誤的甚至是危險的行為。因為標準圖集僅是某個系列窗型的分格大樣圖,并未注明按該圖施工所能承受的荷載,所以不能作為制作、安裝、驗收的依據。對不同系列的門窗,必須按受力狀態最不利原則進行強度、撓度的校核或試驗。 2、落地門窗的強度和剛度普遍不足,應對其中的主受力柱(梁)進行加強處理。 3、高層建筑外門窗位置高度≥30M時,應按GB50057《建筑物防雷設計規范》執行。 二、材料選用 1、斷橋鋁型材必須符合GB/T5237-2000《斷橋鋁建筑型材》的要求。 2、五金配件的選擇和配置是保證門窗質量的重要因素之一。即便是性能優良的窗型,也必須靠優質配件的選擇和配置來保證。 3、推拉門窗的滑輪、毛條、防脫落密封器、下密封塊是保證推拉門窗質量比較重要的配件?;喪情T窗啟閉是否順暢的關鍵所在,應使用滾動軸承尼龍輪。防脫落密封器是防止窗扇脫落的安全保障同時兼具勾企與上滑道之間的密封功能,應使用耐久性好的ABS塑料和三元乙丙橡膠。下密封塊是起著勾企與下滑道之間的密封作用,可有效防止在波動荷載的作用下濺水現象的發生,應使用三元乙丙橡膠。毛條是窗扇與窗框的密封件,決定門窗氣密性的優劣,普通化纖毛條遇水會卷曲而失去密封作用,必須使用硅化毛條。 4、平開門窗的合頁(或滑撐窗摩擦鉸鏈)、執手、框扇間的密封膠條是保證平開門窗質量最為重要的配件。合頁(或滑撐窗的摩擦鉸鏈)的承載能力是關系到門窗的安全和啟閉是否順暢的關鍵所在,合頁的承載能力強于摩擦鉸鏈,所以合頁可制作分格較大的窗扇使用,摩擦鉸鏈只適用于分格較小的窗或上懸窗。執手關系到門窗安全和密封性能的重要配件,普通執手只適用于在分格和荷載都較小的窗扇上使用,歐式多點執手適用于在分格和荷載都較大的窗扇上使用;框扇間的密封膠條是平開門窗氣密性和水密性的保證,原生的PVC膠條的密封有效性約5年左右,再生的PVC膠條的則不具有密封的有效性,理想的是使用三元乙丙等耐候性好的橡膠。 5、五金配件的型號、規格和性能應符合國家現行標準的有關規定。 6、隱框窗使用的結構膠和耐候膠在使用前應與型材和玻璃作相容性試驗。 三、加工制作 1、斷橋鋁門窗加工制作應在工廠內進行,不得在施工現場制作。 2、推拉窗滑道上的排水孔加工應遵循內扇外孔、外扇內孔的原則,以保證門窗的密封性能,尤其是下橫毛條水平朝向的推拉窗。 3、斷橋鋁門窗組裝前,應清除端部加工毛刺,端部節點以及型材結合部必須采取防水膠等密封措施,以防止結構滲水。 4、隱框窗的結構裝配組合件必須在凈化的室內制作和養護。 必須用溶劑清除玻璃和鋁框粘結表面的塵埃、油漬和其它污物;每清潔一個構件或一塊玻璃,應更換清潔的干擦布;溶劑應傾倒在擦布上,嚴禁擦布接觸溶劑瓶口。注膠必須飽滿,不得出現氣泡、漏注,膠縫表面應平整光滑;收膠縫的余膠不得重復使用。 四、安裝、產品保護 1、安裝前應對門窗洞口的形狀和位置精度進行放樣校核,檢查預埋砼的數量和位置是否符合設計要求,高層窗是否按規定接入防雷帶,對于不合格的部分應督促建設單位整改。 2、用水泥砂漿嵌縫的氧化材門窗,上墻前應作防腐處理。除朝外墻面外,窗框的其它表面均用粘膠帶或塑料帶保護。朝墻面不得有粘膠帶或塑料帶的存在,以免造成結合部縫隙滲水。 3、門窗上墻后用木楔塊調整定位,再用射釘固定,不得用鐵釘、木楔固定。嵌縫前應請監理單位(或建設單位)作好隱蔽工程驗收記錄后,并對門窗的垂直、水平、對角線進行校核,嵌縫后木楔塊不得遺留在縫內。 4、窗框與墻體間打防水膠必須在墻體干燥后進行。若墻體未干燥、灰塵未清除干凈,墻體釋放出的水蒸氣及會使密封失效。 5、濕作業完成后,安裝玻璃和窗扇前,清除保護的粘膠帶或塑料帶以及窗框部門的污物。 6、玻璃和窗扇安裝后,應檢查配件是否漏裝、安裝是否牢固、窗扇啟閉靈活,驗收前外開平開窗應關閉,防止疾風暴雨造成窗扇的損壞。 7、驗收前應對斷橋鋁門窗進行清潔和自檢,不得使用對鋁型材、玻璃及五金配件有腐蝕性的清潔劑;對自檢出來的問題應及時整改。 五、工程驗收 1、斷橋鋁門窗工程驗收應按GB50300《建筑工程施工質量驗收統一標準》和GB50210《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》執行。 2、斷橋鋁門窗工程的驗收,應在隱蔽工程驗收和施工單位自檢合格的基礎上進行。 3、工程驗收時應檢查下列文件和記錄: 3.1門窗生產許可證和安裝資質證書。 3.2工程設計計算書、設計說明書、施工圖、門窗三性檢查報告、斷橋鋁門窗產品質量合格證書、隱蔽工程驗收記錄、安裝施工自檢記錄以及鋁型材、玻璃、密封材料、五金配件的產品合格證、質量保證書和進場驗收記錄,其中鋁型材、安全玻璃和結構膠還應提供復驗報告。 3.3隱框窗還應提供結構膠和耐候膠的相容性試驗報告、打膠和養護環境的溫度、濕度記錄。國產膠應提供產品生產認定證書,進口膠應提供商檢合格證書。 六、沿海地區安裝施工中應特別需要注意的事項 沿海地區由于風雨中所含的鹽堿量比較大,部分地區存在使用國家標準嚴禁使用的未經淡化處理過的海沙情況,斷橋斷橋鋁門窗的腐蝕問題比較嚴重,應予以特別的重視。除應按照上述的程序操作外,還應嚴格按照以下的程序操作: 1、運入工地現場的斷橋鋁門窗應放置在通風良好、干燥且清潔的倉庫內。 2、放置處的的枕木面離地高度應≥100mm,每碼堆不得超過15樘(扇),每樘(扇)間應用軟材料墊平,以防止壓傷及斷橋鋁、五金件間的相互摩擦破壞型材表面的保護膜。 3、門窗洞口必須要有滴水線,安裝前應先檢驗。因為流過海沙制成的墻面的雨水具有很強的腐蝕性,必須予以防范。 4、安裝鐵片宜采用卡式,盡量減少破壞斷橋鋁保護層的加工量。 5、斷橋鋁型材結合部應用中性膠進行密封,防止雨水進入沒有保護層的內腔。根據經驗,通常腐蝕是從沒有保護層的內腔開始的。 6、內外裝修完工后,撕去保護膠帶并清潔門窗,不得用腐蝕性的液體以及硬物清潔門窗,以免破壞表面漆膜。 7、重要提示: 1)鋁是活潑金屬,保護層損傷處是沒有防腐能力的,容易發生腐蝕,應采取必要的措施加強對型材表面漆膜的保護。 2)水是腐蝕之源,應防止雨水進入沒有防腐能力的斷橋鋁型材內腔。
2015-03-31
調試斷橋鋁門窗的端面洗需要注意準確性和細節,具體操作步驟如下:
1. **準備工具**:準備好所需的工具,包括扳手、尺子、水平儀等,確保調試過程中工具齊全。
2. **檢查安裝情況**:確認門窗框架安裝水平、垂直,使用水平儀進行測量,必要時進行調整。
3. **調整刀具高度**:根據提供的刀具型號,將刀具調整到合適高度,確保切割時不會損傷鋁材。
4. **設置切割角度**:根據斷橋鋁窗的設計要求,將端面刀具調整到正確的切割角度,通常調整至45度或90度。
5. **進行試切割**:在鋁材上進行試切割,觀察切割效果,確認是否平整??梢赃M行幾次試切,確保切割效果一致。
6. **檢查邊緣處理**:完成切割后,要確保切口平整,必要時進行手工打磨。通過目視檢查和工具測量確認邊緣整齊。
7. **反復校正**:根據試切割的情況,適時對刀具位置、角度進行微調,確保每次切割都達到理想效果。
總之,調試需要耐心,確保每一個步驟都精準無誤,這樣才能保證斷橋鋁門窗的密封性和美觀性。
2024-07-26