《城鎮燃氣技術規范》中規定:
8.2.2條:居民住宅用燃具不應設置在臥室內。燃具應安裝在通風良好,有給排氣條件的廚房或非居住房間內。
2.0.12條:非居住房間是“住宅中除臥室、起居室(廳)外的其他房間”。
8.2.2的條文說明:本條根據《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006第10.4.4條和第10.4.5條編寫?!巴L良好,有給排氣條件”主要是考慮燃具燃燒需要氧氣,而通風條件差燃燒產生的煙氣不能及時排至室外,使環境缺氧就會加劇不完全燃燒,產生大量的一氧化碳,會對燃具的使用者構成致命傷害。不應安裝在臥室內和應安裝在非居住房間是防止漏氣和缺氧對人身的傷害。
《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006中規定:
10.4.3 條:住宅廚房內宜設置排氣裝置和燃氣濃度檢測報警器。
10.4.4第 1條:燃氣灶應安裝在有自燃通風和自然采光的廚房內。利用臥室的套間(廳)或利用與臥室連接的 走廊作廚房時,廚房應設門并與臥室隔開。
10.4.4第5條:廚房為地上暗廚房(無直通室外的門和窗)時,應選用有自動熄火保護裝置的燃氣灶,并應設置燃氣濃度檢測報警器、自動切斷閥和機械通風設施,燃氣濃度檢測報警器應與自動切斷閥和機械通風設施連鎖。
因開放式廚房在空間上未與起居室(廳)進行隔斷,在燃氣泄漏時會快速擴散到起居室(廳),存在較大安全隱患。因此,參照上述國家標準規定,我司要求對開放式廚房用戶可選擇通過裝修改造將起居室(廳)和廚房用防火材料墻體進行隔斷或安裝燃氣濃度檢測報警器及自動切斷閥,以提高用戶使用管道燃氣的安全性。