這種現象很常見,您提到的幾種情況也不奇怪。主要原因有兩個方面:一是管網的流量問題,即當散熱器前后的壓差較小時,散熱器內的熱水流量較小,出現靠近T型閥的散熱片較熱,隨著壓差的增大,越靠近T型閥的散熱片越熱,也就出現了前2組熱,后3組溫,最后一組涼的問題。如果散熱器前后的壓力足夠,流量就足夠,那么就都熱。二是散熱器問題,散熱器內存有雜物,即外網管道內的雜物經過散熱器時留在散熱器內,造成散熱器堵塞,一般都堵塞在后幾組散熱器內,也會造成散熱器前幾組熱,后幾組不熱的現象。綜上所述,兩方面的原因也可能交織在一起,但從散熱器有時全熱來看,散熱器堵塞的問題不大,即沒有堵塞或有較少的堵塞,但這不是導致問題的主要原因,主要是管網壓力的波動造成流量的變化,建議當散熱器涼時,調解T型閥,保證更多的熱水通過散熱器。如果效果不大,就是整體管網問題,這時您家樓下(或樓上,與工藝流程有關)散熱器會更冷,需要找物業解決,如果樓上樓下都熱,那就是散熱器的問題。