師傅說的對,規范的設計應該在系統最高位設膨脹水箱。現在鍋爐房每次停泵后,系統所有的水都要回到低位水箱被溢水溢掉,因此,每次再開泵必須補充新水,新水帶有大量空氣,要每個用戶去放氣,這是非常錯誤的。解決問題的辦法:安裝一個質量好的自動排氣閥(必須要質量好的),安裝在你家的系統最高點(注意:不是在循環泵處),因為空氣總是聚稼最高處；臆夠自動順利排出空氣,暖氣自然會正常。?
2015-03-12
暖氣片加裝循環泵后頻繁需要放氣,可能由以下幾個原因導致?br/>
1. **系統設計問題**:如果系統設計不合理,尤其是管道布局,有可能導致空氣無法完全排出。
2. **氧氣滲入**:在維修或更改系統時,若安裝不當,空氣進入管道,要定期放氣。建議檢查所有接頭是否緊密,看看是否有漏水或漏氣現象。
3. **水質問題**:使用水中含氧量較高,容易產生氣泡,建議使用無氧水或添加抗氧劑。
4. **℃變溫度變化**:水溫變化也會導致空陷現象,水溫升高時,氣體會被釋放出來。
5. **循環泵設置**:循環泵的流量或壓力過高也會導致空氣困在系統中,建議適當調整循環泵的設置。
總體來說,可以排查上述問題并進行相應的調整。如果問題依舊,建議聯系專業人士進行檢修,確保系統穩定運行。
07-27 23:11
循環泵應該安裝在回水管上,即使管道壓力不足也不會形成真空。因為你安裝在供水管道上,即使壓力足也會導致管道內有空氣。