左小左_3658
萬萬沒想到:把裝修預算做好,只需要做一張預算表
配件柜安裝規范可以從很多方面來說,由于時間關系我,沒辦法和你說太多,這里就說一下元器件安裝的規范吧,其他的你可以從相關網站去了解啊。1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: ?? 操作方便。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可能。 ?? 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線。 ?? 各種電氣元件和裝置的電氣間隙、爬電距離應符合4.4 條的規定。 ?? 保證一、二次線的安裝距離。 1.9 組裝所用緊固件及金屬零部件均應有防護層,對螺釘過孔、邊緣及表面的毛刺、尖鋒應打磨平整后再涂敷導電膏。 1.10 對于螺栓的緊固應選擇適當?shù)墓ぞ?,不得破壞緊固件的防護層,并注意相應的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般電抗器,變壓器需要接地,斷路器不需要接地。說了這么多你對配電柜安裝規范有一點了解了嗎?希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭
2015-04-03
配電柜安裝規范包括多個方面,主要目的是確保安全、可靠、方便操作和維護。以下是一些關鍵的規范和注意事項:
1. **選址**:配電柜應安裝在干燥、通風良好的地方,避免安裝在易遭受潮濕、腐蝕和高溫的環境中。
2. **基礎**:配電柜的基礎應堅固,滿足防震要求,并保證配電柜的垂直度和穩固性。
3. **進出線**:配電柜的進出線應清晰,合理布局,避免交叉影響,并且要留有足夠的操作空間。
4. **接地**:配電柜必須做好接地,確保在發生故障時可以有效防止漏電事故。
5. **電氣連接**:電纜連接應按照規定的標準進行,確保接觸良好,避免電弧和發熱現象。
6. **標識**:配電柜的各個開關、儀表、保護裝置上應有清晰的標識,方便使用人員識別和操作。
7. **安全防護**:確保配電柜安裝有安全門,防止非相關人員隨意接觸。同時配備必要的防護裝置,如漏電保護器。
總體來說,配電柜安裝并不是特別復雜,但必須嚴格遵循相關規范,以確保安全和系統正常運行。如需詳細的安裝步驟及規范,建議訪問齊家網獲取更多信息。
2024-07-30