天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。以下就給介紹一下它的規定:1、如果建筑物是超過50米的公共建筑或超過100米的居住建筑的話,防煙樓梯間及其前室、合用前室,不論能否自然排煙,均應分別設置機械加壓送風系統; 2、除第1種情況外,如果防煙樓梯間及其前室、合用前室均有外窗且滿足排煙面積的話,就不用設置機械正壓送風系統;如果防煙樓梯間及前室均不能自然排煙的話,只對防煙樓梯間加壓送風,前室不用送風;如果前室自然排煙,防煙樓梯間不能的話,也只是對防煙樓梯間送風即可;如果防煙樓梯間自然排煙,前室不能的話,對前室加壓送風,防煙樓梯間不必加壓送風。
2015-10-23
防煙樓梯間是為了防止煙進去,現在很多的房子都會做一間這樣的,那么它對設置有哪些要求?防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建筑不應小于6 ㎡,與消防電梯合用的前室不應小于10㎡;對于居住建筑不應小于4.5㎡,與消防電梯合用前室的面積不應小于6 ㎡;對于人防工程不應小于10㎡。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。
2015-10-23
在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。(1)入口處設不小于6m2前室;當與消防電梯間合用前室時,其面積不應小于10m2,前室的門應為甲級防火門?! 。?)樓梯間與前室設防排煙設施?! 。?)用乙級防火門開向疏散方向?! 。?)其余疏散問題與一般建筑同。
2015-10-23
其實簡單的來說就是為封閉樓梯間及防煙樓梯間設置的目的都是為了防止煙氣和熱氣進入樓梯間,為建筑內的人員提供一個安全的逃生通道。1、設置加壓送風的目的是使樓梯間或前室形成正壓,這樣,火災時所產生的煙氣才不能進入樓梯間或前室。2、即使樓梯間有自然通風,但如果規范要求其必須設為防煙樓梯間的話,它同樣應設置防煙前室。3、開向前室的門應采用乙級防火門。4、防煙樓梯間與消防電梯的合用前室,比獨立設置的防煙樓梯間的前室的凈面積大,規范有明文規定。
2015-10-23
防煙樓梯間是指在建筑物內,為了防止火災時煙霧擴散而設置的專用樓梯間。其主要功能是為疏散人員提供一個安全的通道,同時保障從建筑的一層到其他樓層的逃生路線不受煙霧的影響。
設置防煙樓梯間的要求包括:
1. **分隔結構**:防煙樓梯間必須與周圍的房間或通道有良好的隔離,通常使用耐火材料建造,確保其能夠抵御火災。
2. **通風設施**:需要設置合適的通風裝置,保持樓梯間內空氣流通,以排出可能積聚的煙霧。
3. **防火門**:防煙樓梯的進出口應設有防火門,以防止煙霧通過其它區域進入樓梯間。
4. **寬度要求**:防煙樓梯的寬度應符合消防規范,以確保在緊急情況下能夠快速疏散人員。
5. **標識清晰**:樓梯間及其逃生方向需有明顯的安全標識,促進人員在緊急情況下的快速撤離。
綜上所述,防煙樓梯間是保障建筑安全的重要措施,其設計和設置需要嚴格遵循相關消防規范。
2024-08-01