你提過商家對于水泵揚程和流量考慮很少,擔心循環流量不夠,導致換熱能力不理想;揚程不夠,導致循環不流暢、受阻,兩者均會可能導致房屋升溫慢或者有的壓根溫度就升不起來。這些擔心是正常的,但是為什么很多商家做方案設計時不提這方面呢?原因應該如下:工程商(負責終端客戶銷售設計安裝維護)一般都是代理商,從廠家拿貨做設計安裝,熱泵是由廠家設計生產的,你提過,循環水泵是熱泵自帶的,故循環泵由廠家設計選型的,工程商由于代理該廠家的設備故對廠家信任度還是很高的,所以就沒有過多去考慮循環泵選型,因為在他們印象中是廠家設計的,是夠用的,如果不夠用后期找廠家更換即可。很多還是因?yàn)楹芏喙こ躺潭际且驗槿狈夹g(shù)支持導致的。
之前私信也對你確認過設備選型,當時提過,做兩聯供時設備選型根據制冷量來選擇的,因?,很多時候在滿足制冷量的時候,制熱量就能滿足且有富余,為什么呢?因為冷負荷為180W/㎡,采暖負荷為120W/㎡(上海地區,各地區負荷不同),可見采暖負荷比冷負荷少60W/㎡,并且,一般熱泵制熱量都會比制冷量高,綜上可以看出,在滿足房屋制冷量時,制熱量一般都能滿足。
根據貴宅情況,我選擇我這邊一款設備來說明,本設備制熱量9400W,制冷量7000W,循環流量1.6m3/h,你工程商熱泵自帶水泵流量為15L-30L/min,經計算,是可以滿足的;我方設備水側壓損2m左右,由于沒有錯層,采暖時水泵揚程只考慮熱泵機內揚程和地暖管沿程阻力及局部壓損,水泵揚程如果選擇3-6m,揚程偏小,如果一定要用就涉及到地暖管道管徑的選型,最好選擇20管,這樣相對阻力小一些,會更流暢,對水泵的揚程要求低一些;制冷時,水泵揚程要克服熱泵機內揚程及風機盤管壓降(2-3m/臺,約克),所以夏天制冷時同時開啟幾個風盤時,水系統循環還是有些吃力。綜上,如果我設計選型則循環泵揚程偏小。
PS:各個廠家設備均不一樣,不要硬搬,可以參考選型。
最后,關于地暖管徑。目前,市面上地暖管用的比較多的是16mm和20mm的,10mm的沒有用過。地暖管管徑大,散熱快,循環阻力小,缺點是地暖層會高。但,和16mm相比也高不到哪兒去,4mm。故我一般都會采用20mm,好處剛剛說了,循環阻力小,散熱效果好,施工也簡單方便。
關于為什么會有10mm的地暖管,我猜估計是為了降低層高了。個人建議,最好不要采用,管徑小阻力大,安裝工程量增加,隱患多。好處估計就降低了層高(10mm)而已。
關于地暖管長度,我一般每個回路都控制在80m左右,這樣能保證水流平衡,循環流暢。
好了,還有什么問題,私信我吧。