廚衛應該做好等地位接地,這玩意別說游擊裝修隊,就連那些所謂大公司也不見得有人知道什么弄,不敢說全部起碼99%水電工不知道是什么玩意(*╯3╰)
網易有相關專題 真相第12期:衛生間觸電悲劇頻發 竟是忘裝“等電位”-網易家居
科普文:建筑物等電位系統的作用_防雷接地
等電位的含義也就是“將設備等外殼或金屬部分與地線聯結”。
一般用于配電室內作重復接地用,也用于住戶的帶洗浴設備的衛生間內,用于洗浴設備及相關插座的接地。
等電位聯結端子箱適用于一般工業與民用建筑物電氣裝置,防間接接觸電擊和防接地故障引起的爆炸和火災的等電位聯結、建筑物防雷和電子信息。設備防瞬態過電壓及干擾等。
等電位聯接端子箱將建筑物如高層住宅、醫院、泳池等內的鋼筋網,配電盤中的PE線端子、插座、上下水管、暖氣管道,媒氣管道,衛生間的金屬浴盆、浴架、淋浴器扶手、電冰箱、空調、導電地板的金屬網絡將其聯接到各自的等電位聯接端子箱內的端子板上,從而構成各自的等電位體,保護人和設備的安全。
等電位連接(Equipotential bonding,bonding):將分開的裝置、諸導電物體用等電位連接導體或電涌保護器連接起來以減小雷電流在它們之間產生的電位差。
《建筑物防雷設計規范》GB50057-94對等電位連接定義 “將分開的裝置、諸導電物體等用等電位連接導體或電涌保護器連接起來以減小雷電流在它們之間產生的電位差?!?
《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343-2004 定義 “設備和外漏可導電部分的電位基本相等的電氣連接?!?
《低壓配電設計規范》GB50054 一95定義 “使各外露導體可導電部分和裝置外可導電部分電位基本相等的電氣連接?!?br>
《住宅設計規范》中第6.5.2條規定,衛生間宜做局部等電位聯結。《防雷與接地》圖集上冊
D500~D502:《防雷與接地》 上冊(2016年合訂本)
15D502《等電位聯結安裝》圖集適用于一般工業與民用建筑物電氣裝置防間接接觸電擊和防電磁干擾的等電位聯結安裝。圖集依據現行《建筑物防雷設計規范》GB 50057和《低壓配電設計規范》GB 50054,更新和匯編了工程中經常遇到的各種場所和設施的等電位聯結安裝的做法和和電子信息設備防電磁干擾的等電位聯結安裝做法。增加了電梯井道和室外電動伸縮門等的等電位聯結安裝做法,圖集可供設計和施工人員在工程中直接選用。
02D501-2第16頁:金屬件需連接等地位端子,可不包括浴巾架之類孤立物。
02D501-2第17頁:接地要看情況,一般情況下如果入室沒有PE線(即地線)則不應連接,反之亦然。
參考圖,圖片出處見水印