我好奇一下,有哪位高人解答一下。
原來在里面的水管,是在造房子的時候就一并澆筑在樑里面的嗎?材質是pvc的?
2017-04-20
送你一張國家標準圖集里的圖:
被割掉的鋼筋叫“箍筋”就是圖中豎著的那種。
看到圖里面的“加密區”三個字沒?那個地方的箍筋是加密的。加密的原因呢,自然就是因為那里更危險,需要更密的箍筋來保證安全。
現在被人為割掉了,必然是對結構有影響的,至于影響究竟大不大,需不需要做些別的措施補救,我就不發表看法了,請專業機構評估并維修。不要在網上發幾張圖片就找方案。
你另外打的那幾個小孔,考慮到具體位置,而且設計院的設計通常比較保守,不太負責任地說一句:我不建議任何沒有相關能力的人在梁上打孔,但是具體到這幾個小孔,影響估計不是很大。
2017-04-23
這應該是次梁上內力比較大的地方了,不僅把混凝土鑿掉了,還把箍筋剪了。
請一定要讓樓上住戶知情,千萬不要瞞著人家、把人家置于危險之中,他家真是倒霉啊……
要補救的話,也得和樓上協商了再補救。
要不按照齊家慣例,先去自首?
2017-04-19
巴黎街頭
風水對我們的價值和作用只是起到“減兇增吉”,
考慮到次梁直接搭載主梁上,且沒有延續過去,這里主次梁交接應該算鉸接。起碼 我在工作中這個位置一般點鉸,因為梁抗扭剛度很難說。這樣一來彎矩最大也許在中部梁底(很難說,因為墻剛度很大,也許在梁頂)所以我倒是覺得縱筋不用擔心。箍筋被剪了這就比較討厭了,抗剪剛度一般而言有余量,但是你鑿開的有點大。如果沒有余量的話要修要補有點難了。
不用太擔心,參考鶴運的答案,跟樓上商量,然后當?shù)卣以O(shè)計院看看吧。
2017-04-25
第一,把兩根箍筋焊接起來就可以了。
第二,補點混凝土就可以了。
第三,水管是樓上的,你是要給他打壓的,打壓正常的話,以后就不會漏水。
第四,在梁上,梁側,梁底鉆幾個小孔是可以的,自己看看超市或者一些公共場所的梁,那些也有鉆孔,這個對結構沒什么影響,別大驚小怪。
2017-04-24
工人膽子太大,估計以前鑿過不少,只用水泥或混凝土填充沒用,這一段梁的承載力幾乎喪失了,主筋沒斷但沒有混凝土,主筋就像面條一樣發揮不了作用,這會千萬不要讓樓上的住戶在被鑿的梁上重壓,移除梁上及附近重物,建議讓專業的加固公司做下評估,你這種加固還是很好做的,方案很多,個人感覺粘鋼加固穩妥點。一定要讓專業團隊做,這時候怎么能心疼錢呢!心疼樓上一秒
2017-04-23
看起來很嚴重,很糟心,同情你。之前我裝修衛生間中水管被打破,接明管補救的,跟裝修公司撕了好幾個月。我出問題的原因是沒改水電,你這個原因是亂改水電。看來不管改還是不改都會出問題。根本原因都是施工方不專一,不負責任。
2017-04-23
你們多是有文化有學歷的人,多是標準各種標準,農民工家裝水電工一名,看到你們的討論我突然想問你們大排檔的燒烤你們吃嗎?很不衛生的,只是這家的燒烤賣相特別差,(這家伙居然用電錘開孔,目測估計用的十個的鉆頭)!
2017-04-23
你菜你菜你菜菜菜
擅長地板、衛浴品類選購
千萬不要只抹上水泥就不管了,即使現在看來沒什么問題。說不定有什么地震,或者樓上買了新家具就可能出現很嚴重的后果。時間久了水管接頭漏水,里面的鋼筋銹蝕,隱患很大。
2017-04-23
這根梁有可能是次梁也有可能有懸挑作用的半框梁。不管是次梁還是半框梁,設計時該處的彎矩都是0,所以該處開洞不會造成梁受彎破壞;但剪力就不同了,梁的受剪承載力大部分由混凝土抗剪承載力和箍筋抗剪承載力共同承擔的,現在該部分打了個大洞,混凝土抗剪就沒有了,箍筋抗剪也打了半折(切斷了一側的箍筋),該梁抗剪承載力是不夠的。雖然設計上都留有富裕,但建議還是要加固。
2017-04-21
forever王
擅長別墅復試大房型規劃設計
影響和補救措施上面很多人已經回答了!
我想說的是留下證據,找裝修公司索賠!
這種管子用水鉆打兩個洞,做個套管,就可以穿梁了,沒必要打這么大的洞!
2017-04-21
這么小的跨度
靜力作用下應該是多次超靜定,所以應該沒啥問題
地震作用下,這個位置也不一定就是薄弱點,所以沒啥問題
正常裝修都不會對結構造成太大影響的
反之,如果有一處問題就對結構有較大影響,那這房子做的太脆弱了
2017-04-21
lvan1230
商業辦公室裝修風水分析專家
填混凝土加碳纖維布即可。不建議采用植筋方式,植筋有效年限僅10年左右。加固主要目的是保護沒被截斷的次梁上部主筋不會被銹蝕。次梁箍筋及底筋在這個位置不起太多作用,不必過分擔心。設計時富余的承載力還是很高的,至于地震作用,國內的抗震設防烈度遠高于實際可能發生的烈度,大可放心。
2017-04-21
齊家數據帝、公式神、理論爺等等锑锑，實際情況是真沒多大影響即便上面有墻(要是讓你看見建房屋時窗戶上的紅磚頭的排列結構估計你住進去以后你的后半生天天得擔心什么時候磚頭砸下來最后演變成心理疾?。?,再者到底是那什么碳纖維加固墻還是墻本來就結實然后包裹真一層裝飾的碳纖維。話說回來,那兩根焊接鋼筋還是有用的,起碼你心理不再慌了是不是。齊家有個特點,脫離現實,殊不知很多東西和實踐是有差距的。
2017-04-20
Fairy好菇?/div>
擅長電工電料水電改造等
找專業的加固公司,植筋加固,加箍,這套技術很成熟,不難的。
我再多說幾句吧。
帖子里的有些人,一沒力學概念,二沒看過規范,三沒設計經驗,就開始瞎指揮。我不是看不上你們,我是說,我畫過的加固圖比你們看過的圖紙還多。
樓主這個房子的問題,說大不大,說小也不小。次梁端頭是剪力比較大的部位,箍筋全斷了。必須得補上。不然樓上放點重點的家具啥的,在根梁分分鐘失效。樓主你以為倒霉的是樓上嗎?倒霉的是你啊,混凝土碎掉了是掉在你家??!
怎么加固?很簡單,把破環的那部分的混凝土(包括樓板)全敲了,注意不要破壞主筋。重新加箍筋(兩三根應該夠了),再重新澆筑混凝土(標號大于C30)。干了就沒問題了。
2017-04-20
kuailezyw
擅長衛浴潔具安裝工藝
找個人,詳細計算一下這根梁梁端的抗剪承載力,如果能算過去,就補上混凝土拉倒(建議用灌漿料,不用振搗)。如果算不過去,那就研究加固吧,體外箍啥的。挺麻煩挺費錢的。
更新一波
看了樓主補的圖紙,這個梁是小通道的梁,我認為也就起到了一個分割板格的作用。樓主說的焊接箍筋并用混凝土填實的方案我認為可行。但是混凝土應該沒有辦法振搗,導致后續此結構構件的耐久性應打了折扣。主要表現是混凝土碳化較快,最后導致鋼筋生銹。
還有,這么多回答當中有一個特別不友好的。說大家都沒有力學概念也不懂規范。然后也不問具體梁跨就給了一個拆樓板的方案,還說考慮了成本施工等。體外箍筋和灌漿料都不知道是什么,還敢大放厥詞,說你畫過的加固圖紙比我們看過的都多。真是把我笑死了。讓你這種盲目自大的人處理本就有隱患的建筑,我表示很擔心。當然,如果你能看到這個回答并放低姿態的話,我們還是可以交流的。畢竟加固方式不僅僅有一種,我們都應該互相學習而不是對同行的惡言詆毀。討論問題就討論問題,別上綱上線。沒意思。
2017-04-19
工程師,國家二級建造師
目測是次梁,我覺得不會有大問題,現在設計一般都按200%的承載受力。塌是肯定不會,最多可能會有點小裂縫吧,結構穩定了的老房子的話可能連裂縫都不會出現。很多人怕是因為不懂,這類人估計要開噴了,匿了算了。
2017-04-18
水電工在梁上打洞會嚴重影響結構安全,尤其是這個洞的尺寸比較大,可能削弱梁的承載能力。首先,建議立即停止相關施工,找專業結構工程師進行評估。
其次,如果確認洞口會影響結構,通常補救措施包括:
1、加裝支撐:在打洞處加裝支撐,分散承載壓力。
2、使用鋼板加固:在洞的上下方加裝鋼板,增加強度。
3、灌漿處理:采用專業灌漿材料修復洞口,增強梁的整體性。
最重要的是,一定要由專業人士進行評估和施工,確保房屋的安全性。
2024-07-27
次梁下的墻,用水泥灌個柱子借一下力吧
2017-04-24
不用太擔心,房子絕對不會塌的,最多只會出現裂縫而已,用混凝土修補一下,再貼點碳纖維布既可。
2017-04-21