先請題主不用著急。先把心態擺正。保持積極樂觀。此事說大也大。說小也小。
本人2014年進行家裝,也是2樓,總高33層,坐標無錫。裝修大部分親自參與,所以把我的一點經驗給題主分享一下。
先說可否防止反水。 很遺憾,下水道堵塞無法避免,即使樓上全是素質住戶,也架不住粗心大意之人和熊孩子,把一些不該扔進下水道的異物扔進下水道,故無法防止下水道堵塞導致的反水。
既然管不了他人,無法避免反水的發生,那么我們能做的就是預知事件的發生和降低災難損失。
上干貨,下面是我的一些措施和經驗:
1:無錫比較潮濕,我直接放棄地板,所有房間使用地板磚。木地板怕水泡都知道,我干脆不用。
不過也有人說,木地板被浸泡后易更換,地磚被泡反而不好更換,地磚被污水浸泡,臭味會滲透進去,不換更可怕。 這里提醒一下,拋釉磚本身吸水率很低,再使用美縫劑,把地磚之間的縫隙填滿,密封,防止水從側面背面滲透,完全不怕泡。
2:馬桶使用了止逆閥(避免廣告嫌疑,就不貼淘寶網址了), 大概80元一個,單向的,水只能往下,無法往上。但兩年左右家里未發生反水,效果未知!
3:所有地漏,使用了防反水地漏。 地漏要買大品牌的,有防反水功能的。
4:所有洗臉池下水,使用有止逆閥功能的下水器,選大品牌。
5:這一點是我個人的想法,因?yàn)槲壹矣袃蓚€(gè)衛生間,兩個衛生間剛好隔壁。我的想法是將兩個衛生間的下水管道橫向聯通。若其中一個衛生間反水的話,水可以通過橫向管道暫時排到另外一個衛生間的下水道去,屬于權宜之計。如圖:
右圖紅色的橫向管道是需要增加的。 但是此管道需要加在樓下的屋頂處,必須與樓下住戶協商,而當時與樓下協商未果,所以我又想到了一個替代性方案。 那就是在自己家將兩個房間的下水道聯通。因為衛生間通常比其它房間低,裝修最開始的時候,在兩個衛生間之間的墻壁打孔,越低越好,我是沿著地面的高度打孔的,打好后加一根管道,具體施工有水電師傅會做好的 ,你要做的是將你的想法貫徹給他。如果有此項施工項目,請與裝修公司在前期溝通好。
以上234條考慮的是如何堵,第5條考慮如何疏。以上兩個方向,如果還有別的好方法都是可以的。
上述就是我做的一些措施,不管效果如何,至少有心理安慰了。
另外,有裝修師傅說可以在衛生間墻上沿地面高度打一個孔,返水的時候水可以直接流出去,我覺得會污染公共外墻,沒有采納。
據物業傳授經驗,如果下面有堵塞,家里的馬桶會冒泡。有一些前期先兆,如果發現及時預防,立即疏通。
最后,希望題主先不要著急,返水是否發生尚且未知,不必為了不確定的危險過份擔心。