多聯機的分戶計費主要有兩種思路:
一、室內機出風回風溫度溫差對應的需求系數和內機風速(高中低檔),再換算成對應外機耗電量占比,從而分?jǐn)倿楦鱾€(gè)內機的耗電量;
二、以室內機電磁閥開度為基準,對應開度有對應流量,通過流量占比換算成對應外機耗電量占比,從而分?jǐn)倿楦鱾€(gè)內機的耗電量;
題主的方法不是很合理
首先多聯機是變頻的,假設題主的一拖三是,1臺11.2KW外機拖帶3臺3.6KW內機,那么在只開一臺內機的情況下,外機出于低頻運轉狀態,并不是能效最高的情況,也就是相比60%-85%的高效區間,耗電量會更大。
其次,不同房間的冷負荷是不同的,在三臺內機同時開啟時,各個內機的冷媒流量也不盡相同(即內機的出風回風溫差不同),單純使用電表測量內機耗電量再等價分攤也是不菇的?br>
這種情況下使用中央空調廠家提供的分戶計費系統顯然比沒有什么性價比,因此建議題主可以找個氣溫比較高的時間段,3臺內機高檔同時開啟,分別測量各個房間內機到達設定溫度所需時間段內的耗電量,再用這個耗電量比值去分攤主機用電會比題主的方法合理一點。