基本同意樓上的說法, 工廠用來排出熱量用這個還行.如果要用通風換氣改善室內的溫度和衛生條件,那么通風量要達到一定的流量,比如每30分鐘/1小時/2小時可以把室內空氣更新一遍才行.
機械通風更靠譜.
題主的想法是很好的,夏天利用通風系統導入室外新鮮涼爽的空氣,而不用空調,這樣同樣舒適,節能而且避免污染物在室內的聚集. 但是具體實施靠這種無動力風帽相當于看天吃飯,悶熱的晚上如果沒風就一點轍都沒有. 而且普遍來說, 夏天的晚上空氣對流減弱,風速很低,抽風效果也肯定不強.
民用建筑采用這個,一個用途是把通風井內的空氣排出,比如你家廚房油煙機通的煙道.,還有就是衛生間的換氣通道(有些戶型衛生間沒有窗戶,通風換氣也是排入通風豎井.
2017-04-21
hongjia1
擅長施工工藝,報價,投訴處理
題主提的問題有一點不知道,就是所謂明顯降低室內溫度,你認為是好呢還是不好?這要區分冬夏季,無動力風帽說白了就是氣流帶動動力,只要室內有什么廢氣熱氣煙氣什么的就能帶動加速排放,有無自然風帶動沒什么關聯,就是不裝風帽也能感覺到豎井的氣流上升,只是沒風帽那么顯著的效果,一定要有風力帶動那還不安裝風機效果更佳?
風帽其實不會過量排放室內的空氣,當然冬天的話也許暖氣會被無效排放一些,其實安裝風帽后夏季換氣效果明顯的話,相對的冬季暖氣跑的也厲害,如果感覺暖氣跑的厲害,解決方法很簡單,就是吊頂上面排風口要安裝帶閥門的,冬天稍微關閉一半多,夏天全開。
2017-04-21
這玩意叫旋流通風器,在工業廠房和庫房里大規模使用
要看有沒有用先看這玩意工作原理
自然通風器的用途是不消耗電能就能自動排除房間余熱,對房間進行通風換氣,改善房間內的溫度及衛生條件。
在同時利用熱壓差及風壓差的場合,既室內外溫差相對較小,但廠內平均風速較大的場合,宜選用屋頂旋流通風器。本質是通風換氣,就是說把室外空氣誘導入室內。廠房屋面一般比較高,生產過程大量產熱,在熱壓差和風壓差的驅動下排出余熱,進行降溫,而住宅里并沒有這么大的余熱產生熱壓差,況且這種設備本質是通風,效果再好,也是把室外的空氣引進室內而已,在室外溫度高的情況下,對降溫并沒有太大作用。
民用住宅里用這玩意也是多用在防煙樓梯間做自然排煙用。
以上。歡迎指正。
2017-04-20
屋頂無動力風機(風帽)對于別墅住宅來說,其空氣流動和室內溫度降低的作用是非常明顯的。
首先,風帽通過自然風的作用,將室內的熱空氣排出,促進室內外空氣的循環,從而有效降低室內溫度。
其次,尤其是在夏季,高溫天氣時,屋頂溫度往往較高,風帽能夠減少屋頂熱量的積聚,降低進入室內的熱量。這樣一來,室內的舒適度會有顯著提升。
再次,安裝無動力風機的別墅通常在設計時已經考慮到自然通風的因素,這樣可以更加有效地改善室內的空氣質量,減少濕氣和異味。
最后,風帽的維護成本較低,安裝簡單,長期使用后能帶來良好的居住體驗,是值得推薦的一種措施。綜上所述,屋頂風帽對別墅住宅的空氣流動和溫度降低作用都是非常積極的。
2024-07-27