您說的這是新風機組,所謂散熱器部分是新風機組的熱水加熱段,通過控制熱水的流量,既溫控閥來控制新風溫度(風量一般為定值),從而控制室內溫度。溫控閥的溫度傳感器裝在新風口或室內即可。
但是在實際工程中一定要注意,新風機組的熱水加熱段對熱水要求較高,一般水溫不應低于70攝氏度,否則未加熱新風容易凍壞加熱段里的熱水盤管,北方尤為需要注意。如果熱水是地熱采拍熱饲肯定不?,需要在熱水段前加電熱段預熱。
還有就是注意系統水力平衡,最好在采暖入戶就單獨分出一個支路,否則很可能水量不足,無法調節。
2017-04-19
樓上兩位沒有完全理解題主的意思
我理解的是題主想問:怎么給暖氣散熱片加上翅片來作為新風機的預熱段?
分解:
1.怎么給散熱片加上翅片或者類似部件,以此提高表面傳熱?br> 答:我在南方,沒接觸過,不知道
2.原來暖氣散熱片的傳熱效率多高,增加翅片后又多高?風阻多大?對風量的影響?
預熱到多少度合適?需要求證計算
so,理論上可行,但是需要知道一些物性參數后進行計算并修正。
所以與其如此不如參照 @張鴻波的說法,將供暖的熱水加入到新風機組中來的方便直接
2017-04-24
老房子結合新風系統和暖氣散熱片是可行的,但需要考慮以下幾點:
1. 空間布局:首先要確保新風系統的管道和散熱片的位置不會互相干擾,合理的布局可以避免空間浪費。
2. 系統匹配:選擇新風系統時,需要與散熱片的供熱能力相匹配,確保在冬季取暖時不影響新風的流通。
3. 安裝方式:最好請專業人士進行設計和安裝,以確保新風系統和暖氣系統的有效兼容,避免造成能耗浪費。
4. 通風效果:新風系統的效果要根據散熱片的具體位置和取暖效果來評估,避免造成室內溫度不均。
綜上所述,結合是可行的,但需謹慎設計和專業實施。