小不正經_1126
合理的布局滿足才能所有必須的家庭功能需求。
商用多聯機比走水的風盤更容易“吹水”,因為走冷媒的熱交與空氣的溫差更大,所以空氣中的水份會在風盤的出風口凝結成水或是滴落或是飛出,這個國標是有要求的。(我記得是6小時出風口無水滴落,但國內某高竟然是4小時)如果倉庫是存放精密儀器對存放溫濕度有高要求應考慮精密空調避免使用普通商用空調。
2017-04-25
1如果純粹是倉庫性質的,那設置通風就可以了。如果對溫度濕度有特殊要求,可以設置空調。
2如果一定要是中央空調,那么設置全空氣系統,整個空間,全部用處理過的空氣制冷,由于整個空間沒有水管通過,所以沒有漏水的危險。
3一般在設計過程中,所有電的機房 或者特殊要求的房間,都不會設計水管進去,那么就不會有漏水的風險。
4一般漏水的情況 有兩種,一種是中央空調冷凍水漏水,主要發生在風機盤管接管處,屬于管路泄漏。另一種是冷凝水漏水,就相當于 夏天 冰棍殼外面結的水珠,結露。一般針對冷凝水,會專門設計一套排水系統,排到衛生間或地漏等地方,但由于長時間,連接位置有可能堵,或者坡度不夠,安裝問題,導致水排不掉,就有可能漏水。另一種如果某處管道保溫沒做好,就隨時可能結露,最后滴水。
5 剛說的全空氣系統,是在機組部分就已經把空氣制冷,送入空間的僅是空氣,如果漏水也發生在機組或機組前,如果實在害怕,可以把機組安裝在低位(比如倉庫僅一層,就把機組放地面,不要放房頂,那就不會有漏水的風險了。
6有時候家用的分體空調也會漏水,那個漏的都是冷凝水,一般 要么冷凝水管道坡度不夠,或者接冷凝水盤的地方太臟堵了,導致水排不出去,就會在屋里漏水,嗒嗒嗒嗒的,另一種,就是不知什么原因,盤管結冰了,融化后會嘩啦嘩啦漏一下水,這種就得找廠家修了。
2017-04-22
中央空調的出風口如果出現漏水,通常是因?yàn)橐韵聨讉€(gè)原因:首先,空調內部的冷凝水排水系統出現問題,比如排水管堵塞或損壞;其次,空調機組的安裝不當,導致冷凝水無法正常排出;再者,環境濕度過高,也可能導致冷凝水在出風口形成滴水現象。
關于排水口的位置,通常中央空調的排水口會設在室內機的下方或側面,以便于冷凝水的排放。在墻體上或地面上設置排水出口,確保水能順利排出而不積聚。如果您在使用中遇到具體問題,可以考慮請專業的安裝和維修人員進行檢查。
2024-07-26
一般漏水是在冷凝管,如果銅管保溫層沒做好也會。排水口一般在衛生間
2017-04-20