2014-08-17修改
由于之前看得太快,看錯題主的題目了,非常不好意思。
答:兩者的風機并無非常大的區別、
一般來說都是使用3、5檔的單相異步電機;但是即使是在相同技術指標的情況下,比如相同風量、冷量輸出的條件下,兩者會因為內部結構的差異而造成氣流組織,出口風壓的不同,因而會選用只有一點微小差距的風機。比如兩個風機功率一樣但是一個轉速是1100r/min,但是另一個會是1150r/min,盡管在風盤的技術銘牌上兩者冷量相同,但是本質它們都是單相異步電機。
對于多聯機的風盤,現在也有使用無刷直流電機,那就存在很大差別了。一是無刷直流電機結構形式。啟動方式與單相異步電機存在差別,可以實現近乎無級調節,這里不展開講了;二是使用無刷直流電機的風盤需要額外的變頻控制電路,而單相異步電機僅僅需要啟動電容即可;三是是無刷直流電機價格比單相異步電機貴得多了,自然也能節能了。
以前的答案--------------------------------------------------------------------------------------------
簡答:更多的是控制系統的差異。
1.大型水冷中央空調是用水作載冷劑,對風盤的氣密性要求不高(國標是2.0MPa),盡管其熱交也是銅。
多聯機可以走水,但目前更多的是走冷媒,故對氣密性要求更高。
2.由于媒介不同,對熱交的管徑要求不同。走水的風盤中熱交的銅管最小管徑7.94mm,走冷媒的的風盤中熱交的銅管最小管徑可以做到6.35mm。還有就是熱交中的回路形式差異了。
3.由于多聯機的通訊方式不同,控制方式不同,即使是同一廠家跨系列的風盤也可能無法聯機通訊。更不用說并聯到水冷中央空調中使用了。