一、P11是故障信號:壓縮機高壓保護。壓縮機電流過大,壓縮機過熱、排氣溫度高、模塊保護,應檢查過載保護器有無斷開及壓縮機感溫包是否短路。
二、排除方法:
1、首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障,系統方面主要考慮:排空不凈、過量沖注、是否維修過、外機是否高溫、通風不暢、臟堵。
2、電路方面:短接內機主板ovc與零線,如繼續出現故障,則主板不良(換,修);如不出現故障,查高壓開關是否導通(常壓下開關應導通),如通,查高壓開關與ovc連線,如不通,修高壓開關。