配電用斷路器的選擇。配電用斷路器一般是用在低壓電網(wǎng)中專門用于分配電能的斷路器,包括電源總斷路器和負載支路斷路器。在選用這一類斷路器時,需特別注意下列選用原則:
線容許載流量不小于斷路器的長延時動作電流整定值。如果是采用電線電纜的情況,斷路器的長延時動作電流整定值可取電線電纜容許載流量的80%。
線路中* 大起動電流的電動機的起動時間不大于3倍長延時動作電流整定值的可返回時間。
瞬時電流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。其中:kl為電動機起動電流的沖擊系數(shù),一般取kl=1.7~2;Iedm為* 大的一臺電動機的額定電流。